空調常見毛病如何維修
空調會有一些常見的小毛病,一起來看看有什麼毛病應該如何處理維修。
先瞭解一步空調到底是什麼問題,就不怕遇到不誠信的維修商了。
一. 插上電源後,開機無反應
1. 問題:保險絲熔斷或電源端插接不牢或插座處無電或停電、機內接線鬆脫。
答案:首先檢查接空調器的插座有沒有電,再檢查插頭與插座是否接觸良好,最後再檢查機內接線是否正確。
二. 蜂鳴器不響
1. 問題:蜂鳴器不響
答案:更換蜂鳴器
三. 加電後,風扇電機不起動
1. 問題:接線錯誤
答案:重新接線
2. 問題:風機電容開路或短路
答案:更換風機電容
3. 問題:電機繞組開路或短路,或是電機內置的限溫器因過熱而斷開
答案:更換電機或限溫器
4. 問題:主開關損壞
答案:更換主開關
四. 空調器不運轉
1. 問題:電源停電或保險絲熔斷
答案:檢查電源是否停電,插座及插頭是否松脫修復插座並更換已燒毀的保險絲。
2. 問題:電源電壓過低
答案:電源電壓低於額定電壓10%時應查明原因
3. 問題:開關失靈
答案:選擇開關是否有接線脫落、機械故障,用萬用表檢查是否導通,若融點不導通,應更換同一型號、 規格的選擇開關。
4. 問題:溫控器失靈
答案:溫控器的旋鈕放至最低溫度檔, 若不能使壓縮機起動, 應進一步用萬用表檢查觸點是否導通, 若室溫高時溫控器觸點仍不導通, 應更換新的溫控制器。
5. 問題:壓縮機電動機燒毀
答案:全封閉式壓縮機電動機繞組若用萬用表檢查發現有短路, 斷路和碰殼通地時應予以更換同一型號規格的壓縮機。
6. 問題:壓縮機卡缸、 抱軸
答案:用橡膠棒或鐵錘墊上木塊敲擊振動壓縮機外殼, 可能使壓縮機起動運轉, 但仍無效時, 應更換壓縮機。
7. 問題:晶振或重定電路故障
答案:更換有故障的元件
五. 空調器漏水
1. 問題:冷凝水盤積灰太多,排水孔堵塞
答案:清除接水盤,使排水孔通暢
2. 問題:冷凝水排水管折彎或壓扁
答案:檢查排水管,有損壞時更換新的
六. 空調器頻繁開停
1. 問題:電源電壓不正常
答案:檢查原因,改善供電條件,加穩壓電源
2. 問題:冷凝器散熱不好,通風不良
答案:清除冷凝器上的積灰,去除排風口前的障礙物
3. 問題:製冷劑充入過量
答案:放出多餘的製冷劑
七. 空調器運轉,但不製冷(或不製冷)
1. 問題:溫控器調整不當
答案:將溫控器溫度調低
八. 空調器運轉,但不製冷(或不制熱)
1. 問題:製冷劑不足或有洩漏
答案:檢漏,補漏後抽真空,按規定補足製冷劑
2. 問題:製冷系統堵塞
答案:用觀察蒸發器結露和高壓壓力錶壓務值的方法判斷系統是否堵塞,並以系統進行處理。
3. 問題:風扇不運轉或風量不足
答案:檢查風扇電機是否燒毀,接線是否錯誤,若風扇電機燒毀應更換新的。
4. 問題:過濾網積塵太多
答案:清洗過濾網
5. 問題:電回熱器故障,短路或斷路
答案:更換新的電加熱器
6. 問題:壓縮機本身效率低
答案:更換新的壓縮機
7. 問題:製冷劑過量
答案:放出系統中多餘的製冷劑
8. 問題:室溫感溫包斷路或短路
答案:更換感溫包或相關元件
9. 問題:壓縮機繼電器不能正常吸合
答案:更換壓縮機繼電器
10. 問題:IC2003壞,不能給繼電器提供正確的控制器
答案:更換2003
九. 不足
1. 問題:溫控設定的溫度過高
答案:調低設定溫度
2. 問題:過濾網太髒,堵住進風口
答案:清洗過濾網
3. 問題:室外冷凝器出風不良,有障礙物堵住
答案:清理冷凝器
4. 問題:電源電壓不穩定
答案:調節電源電壓
5. 問題:室內密封性不夠,人員進出頻繁,室內有加熱裝置
答案:調整室內環境
6. 問題:室外溫度過高,高於43度
答案:停機
7. 問題:製冷劑不足或過量
答案:補足製冷劑或放出系統中多餘的製冷劑
8. 問題:門或窗敞開
答案:關閉門窗
9. 問題:空氣進出風口有障礙物
答案:移開障礙物
十. 掃風葉片不轉動(遙控窗機)
1. 問題:掃風電機轉矩不夠
答案:更換掃風電機
2. 問題:掃風繼電器SWING不能正常吸合
答案:更換掃風繼電器
3. 問題:IC2003損壞
答案:更換IC2003
4. 問題:接線錯誤
答案:重新接線
十一. 上電後,壓縮機不起動
1. 問題:溫控器設定的溫度過高或溫控器損壞
答案:調低溫控器溫度或更換溫控器
2. 問題:壓縮機電容損壞
答案:更換壓縮機電容
3. 問題:主開關損壞
答案:更換主開關
4. 問題:接線錯誤
答案:重新接線
5. 問題:壓縮機開路或短路
答案:更換壓縮機
十二. 上電無反應
1. 問題:保險絲熔斷
答案:更換保險絲
2. 問題:變壓器壞
答案:更換變壓器
3. 問題:整流二極體擊穿
答案:更換整流二極體
4. 問題:晶振或重定電路元件損壞
答案:更換晶振或重定電路元件
5. 問題:穩壓塊7806虛焊或損壞
答案:更換穩壓塊7806
6. 問題:CPU集成塊損壞
答案:更換CPU集成塊
十三. 壓縮機過熱,造成保護器動作
1. 問題:製冷劑不足或過多
答案:調節制冷劑量
2. 問題:毛細管堵塞,吸氣溫度升高
答案:更換毛細管
3. 問題:壓縮機運轉不利,抱軸或卡住,排氣閥破損
答案:更換壓縮機
4. 問題:保護器本身故障
答案:用萬用表檢查在壓縮機不過熱時其觸點是否導通,若不導通更換保護器
十四. 遙控不接收(遙控窗機)
1. 問題:接收頭鬆脫
答案:調整接收頭
2. 問題:接收頭壞或接收頭插接不良
答案:更換接收頭或調整接收頭連線
3. 問題:遙控器有故障
答案:更換遙控器
十五. 遙控接收距離短
1. 問題:電池電量不足
答案:更換電池
十六. 液晶顯示缺劃
1. 問題:液晶框架沒固定好
答案:固定好液晶框架
十七. 液晶顯示閃爍或按發射鍵時全幕顯示
1. 問題:電池不足
答案:更換電池
十八. 振動及雜訊過大
1. 問題:壓縮機安裝不良,地腳不穩
答案:檢查地腳是否牢固
2. 問題:機組放置不平
答案:調整機組位置
3. 問題:機組支架不穩
答案:加固支架或改裝
4. 問題:機組上放有異物
答案:去除異物
5. 問題:螺絲鬆動
答案:緊固螺釘
十九. 制熱效果差
1. 問題:空氣過濾網髒了或被堵塞
答案:清理過濾網以改善氣流
2. 問題:門或窗關閉不嚴
答案:關上門或窗以保溫
3. 問題:設定房間溫度太低防礙制熱
答案:調高設定溫度
4. 問題:制熱劑洩露
答案:與維修中心聯繫解決
5. 問題:室外環境溫度底于-5度
答案:影響空調機性能
6. 問題:控制線路異常
答案:與維修中心聯繫解決
|